  信号线必须与电源线分开布线:当模拟信号用于控制变频器的过程中,塑料管规格为了减少来自其他设备的模拟干扰,请将控制信号线与高压电路(主电路和顺序控制电路)分开布线。距离应该在30cm以上。即使在控制柜中,也应保持这种布线规范。该信号之间的控制回路的最大长度不得超过50m。

  塑料管型号信号线和电源线必须放在不同的金属管或金属软管中:如果连接PLC和变频器的信号线不放在金属管中,很容易受到外部设备的干扰;同时,由于变频器没有内置电抗器,因此输入输出电源线会对外界产生强干扰,所以放置信号线的金属管或金属软管要一直延伸到控制端,以保证信号线与电源线完全隔离。

  1)模拟控制信号线应采用双股屏蔽线,线规格为0.75mm2,塑料管价格布线时必须注意电缆剥线尽量短(约5-7mm),剥线后的屏蔽层应用绝缘胶带包裹,防止屏蔽线与其他设备接触,造成干扰。

  2)为了提高布线的简单性和可靠性,建议在信号线上使用压线杆端子。