设为首页收藏本站
    城市    201X-XX-XX    星期X    ---     今日温度:-----    风力:-----    风向:-----

灵想论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 14|回复: 0

施耐德授权柜的维修保养频率为多少比较合适?

[复制链接]

914

主题

914

帖子

3022

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3022
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
能源管理        
以下是施耐德电气不同类型授权柜较为合适的维修保养频率:

施耐德 Blokset 配电柜

日常巡检:每日进行一次简单的目视检查,查看配电柜柜体是否有变形、损坏、锈蚀等情况,柜门是否关闭严密,门锁是否完好,通风口是否畅通,以及警示标识是否清晰、完整等;同时观察配电柜上的指示灯,判断电源、运行、故障等状态是否正常,检查电压表、电流表等仪表显示是否在正常范围内,并倾听有无异常声响,闻一闻有无烧焦、异味等.

月度维护:每月进行一次较为全面的检查与基础维护,包括使用毛刷和吸尘器清理配电柜内外部的灰尘和杂物,重点清洁电气元件表面、母线、电缆接头等部位;检查柜体的密封性能,对金属部件进行防锈处理;检查开关、断路器的操作机构,手动操作分合闸,检查是否灵活,有无卡滞现象,并查看接触器、继电器的触点,有无烧蚀、磨损,检查熔断器的熔体是否熔断,连接是否牢固,熔断器座有无过热变形等.

季度维护:每季度进行一次深度维护与性能检测,检查二次回路的接线端子,确保接线牢固,无松动、脱落现象,并使用兆欧表测量二次回路的绝缘电阻;检查各类保护装置的设定值是否正确,对保护装置进行功能测试;校验电压表、电流表、功率表等测量仪表的准确性;检查配电柜内的风扇是否正常运转,清理通风口的灰尘和杂物.

年度维护:每年进行一次全面的检修、测试与保养,重复月度和季度维护的所有项目,进行更细致的检查和维护,包括对母线、电缆进行全面的绝缘测试,必要时进行耐压试验;对配电柜内的所有电气元件进行解体检查,清理内部灰尘和污垢,检查触头磨损情况,更换磨损严重的触头;检查配电柜的柜体结构是否牢固,内部的安装支架、导轨等是否松动;对配电柜的接地系统进行全面检查,测量接地电阻.

施耐德 MVnex-12、MVnex-24 等中压授权柜

日常巡检:每日或每班开始时,检查柜体外观是否有异常,包括柜体是否变形、柜门是否能正常关闭和开启、有无磕碰痕迹等;查看开关柜周围有无异味或异常声响,同时检查电缆室的封堵情况,确保封堵材料完好,没有缝隙,防止小动物进入;检查开关柜内部温度和湿度,若温度过高或湿度过大,应检查通风设备是否正常运行,并查找原因.

月度维护:检查柜内的接线端子、螺栓连接等部位,确保连接紧固;仔细检查电缆的绝缘层,查看是否有破损、老化、龟裂、变色等迹象,同时检查断路器的触头,查看其磨损程度和接触情况,触头磨损严重时应及时更换;使用吸尘器和毛刷对开关柜内部进行清洁,清除灰尘、杂物等,重点清洁电缆表面、电缆夹具、电缆支架、绝缘子、绝缘套管以及电气元件表面等部位.

季度维护:检查电缆与开关柜的连接部位,使用力矩扳手检查连接螺栓的紧固程度,确保连接牢固;使用绝缘电阻测试仪测量电缆及开关柜内各电气元件的绝缘电阻,同时检查绝缘子、绝缘套管等绝缘部件有无放电痕迹、碳化现象等;检查断路器及接地开关的操作机构是否灵活可靠,分合闸动作是否准确无误,定期对操作机构进行润滑保养,检查操作机构的联锁装置是否可靠;检查开关柜的通风设备,确保通风良好,清除通风设备上的灰尘和杂物,检查电缆及电气元件的散热情况.

年度维护:重复季度维护的所有内容,进行更全面、细致的检查;检查开关柜的接地系统,测量接地电阻,确保接地电阻值符合标准要求,一般不超过 4Ω,检查接地连接是否牢固,有无腐蚀现象,如有问题及时修复;对电缆进行耐压试验;对断路器的各项性能参数进行校验,如开断能力、合闸时间、分闸时间等,确保其性能符合要求,如有偏差应进行调整;同时检查保护装置的动作特性和整定值,确保其在故障发生时能够准确动作.

楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

保护动物,关爱地球!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京灵想空间设计有限公司 ( 苏ICP备17070589号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-27 13:22 , Processed in 0.247671 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表